請教專家們
請問用冰水主機的冰水出水溫度和回水溫度差,是否可算出當時使用中的總冷凍噸,跟冰水的流量有關嗎?跟冷卻水的溫度有關嗎?跟管內壓差有關嗎?還是需要搭配哪些係數如何套上正確的公式?請各位大大們幫忙解答 感謝感謝!!
  • 2006-07-09 14:26:27 補充

    冰水出水溫是8.4度,回水溫是10度,流量1.4kipm,壓差0.6bar

    請問公式怎麼套,如何計算當下之冰水主機總冷凍噸

  • 2006-07-10 23:03:57 補充

    冰水出水溫是8.4度,回水溫是10度,流量1.4k ipm,壓差0.6bar 這些數值是大樓中控室空調電腦圖控所顯示

  • 2006-07-10 23:14:19 補充

    Q=m*Cp*△T*(3600sec/1hr)

    請問(3600sec/1hr)指的是每小時嗎?

最佳解答

  • 發問者自選
回答者: ERIC ( 初學者 3 級 )
回答時間: 2006-07-06 12:27:39
[ 檢舉 ]

Q=m*Cp*△T*(3600sec/1hr)

Q=冷凍能力(kcal/hr)

m=水的質量(kg/s) PS.水的比重(r=1,l/kg)m=L/S

CP=水的比熱(kcal/kg℃)

△T=進出水溫差(℃)

把式子列出包含單位,相除相乘會得到kcal/hr的單位!(英制 1RT=3024kcal/hr)

時間單位不要搞渾了喔~~



這裡的重點是你要先把水量求出,首先管路上需安裝有流量調節閥,安裝流量計!若無那就必須用超音波流量計來測!

而用一般的平衡閥(可安裝流量計功能)主要是利用兩端壓差以及閥的CV值來計算出流量!

而用超音波流量計,係利用流速以及摩差係數(求動壓損△P=ρV*V/2)來計算流量

基本上不同水溫密度ρ會有所不同,但因為水在液體時,密度變化不大!故可忽略!

參考資料 本人從事冷凍空調設計業
  • 2006-07-09 21:38:05 補充

    你的流量單位有誤!基本上你無法直接從以系統壓力表的兩端壓差求得流量,因為運轉中壓力表所表示的壓力並不是真正的系統靜壓!!要不然那些賣平衡閥以及流量計的廠商早就倒光了!!!!請你務必使用流量計測出系統流量即可,不須在考量壓差,因為壓差的計算已經由流量計幫你計算完成!!!只需流量比如說多少LPM(公升/min)或是GPM(加侖/min),再經過單位換算(1GPM=3.78LPM)以質量流率(kg/s)帶回上是計算即可!!若是你沒有流量計,就必須委外檢測單位,幫你測量(三個點約8000)

  • 2006-07-10 23:49:07 補充

    1. 應該不是ipm,應該 lpm(i/min) 公升/分鐘,所以就是1400 (K=10的三次方)lpm, Q=1400 kg/min * 1 kcal/kg℃ *(10-8.4)℃ * 60 min/Hr= 134400 kcal/Hr(44RT)
    2. 我用 公升/min,故要乘以60換算為小時單位,因為最後出來的單位是 kcal/hr
    3. 請您問中央監控廠商,再次確認流量計讀值單位!

[ 快速連結 ] 其它回答( 0 ) | 意見( 2 ) | 評論( 0 )
發問者評價
極有幫助
解答的很仔細,不愧是專業的,太感謝了!!!